Nguồn mở: Hệ thống cấp nước áp suất không đổi dựa trên màn hình COF ——Từ Diễn đàn phát triển DWIN

1. Nguyên tắc làm việc
Giải pháp sử dụng màn hình COF DMG80480F070_01WTR, sử dụng chip T5L làm bộ điều khiển chính để nhận và xử lý dữ liệu cấp nước do các cảm biến thu thập, điều khiển màn hình LCD để hiển thị dữ liệu và điều khiển biến tần để điều chỉnh tốc độ động cơ bơm để đạt được tác dụng liên tục và ổn định của hệ thống cấp nước.Có cảnh báo bất thường và chức năng cài đặt chia sẻ thời gian cấp nước.
hình ảnh1
2. Thiết kế sơ đồ
(1) Sơ đồ khối sơ đồ
(2) Sơ đồ khối phần cứng
hình ảnh2
(3)Thiết kế giao diện DGUS GUI
hình ảnh3

hình ảnh4
(4)Thiết kế mạch
1.AD
Chủ yếu thu thập các cảm biến 4-20MA/0-5V thông thường, chuyển đổi loại điện áp-dòng điện thành 0-3V và sau khi tính toán AD có thể thu đượcdữ liệu cảm biến tương ứng.
hình ảnh5

hình ảnh6
hình ảnh7

Mã tham khảo AD

2.DA
Pwm được sử dụng để điều khiển điện áp tương tự và xuất tín hiệu điều khiển 0-10V thông qua op-amp.
hình ảnh8

Sơ đồ phát hiện DC

hình ảnh9

Sơ đồ phần cứng DC

hình ảnh7

Mã tham chiếu DC

3.IO phần đầu vào
Chủ yếu là đầu vào bộ ghép quang, T5L phát hiện các thay đổi mức tương ứng.
hinh11

Sơ đồ phần cứng IO

hinh12

Mã tham chiếu đầu vào IO

4.IO đầu ra
IO chính Darlington Transistor xuất ra các rơle điều khiển và IO điều khiển các mức cao và thấp.
hinh13

Sơ đồ phần cứng chuyển tiếp

hinh14

Mã tham chiếu chuyển tiếp

5.RTC
RX8130, giao tiếp 2 dây.
hinh15

Sơ đồ phần cứng RTC

hinh16

Mã tham chiếu RTC

6.485
Chủ yếu sử dụng phần cứng để kiểm soát các chân gửi và nhận.
hinh17

Sơ đồ phần cứng 485

7.PID
Thuật toán PID vị trí chủ yếu được sử dụng, đầu ra bị hạn chế, chú ý đến độ bão hòa của thuật ngữ tích phân và kết quả là điều khiển điện áp tương tự cho PWM.
hinh18
8. Các mã khác
Tự động cài đặt áp suất khởi động theo thời gian.
hinh19


Thời gian đăng bài: 30-11-2022